Cht'i Elec à Bormes-Les-Mimosas
Bonjour et bienvenue sur notre site

Cht'i Elec à Bormes-Les-Mimosas

Entreprise d électricité générale du batiment 06 15 63 95 49
 
AccueilPortailCalendrierGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Qu est ce que la norme francaise 15-100 ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
avatar

Messages : 5
Points : 15
Réputation : 0
Date d'inscription : 16/01/2010
Age : 38
Localisation : Bormes-Les-Mimosas

MessageSujet: Qu est ce que la norme francaise 15-100 ?   Lun 1 Nov - 14:40

La norme NF C 15-100 fixe la réglementation des installations électriques en basse tension en France. Elle traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations électriques alimentées sous une tension au plus égale à 1 000 volts (valeur efficace) en courant alternatif et à 1 500 volts en courant continu. Elle est régulièrement remise à jour pour prendre en compte les évolutions des technologies et techniques ainsi que des évolutions en termes de sécurité des installations en question.(extrait de wikipédia)

Arrow La nouvelle édition de la NF C15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre 2002. Elle s'applique à toutes les installations des bâtiments dont la demande de permis de construire à été déposée à partir du 1er juin 2003 Exclamation .

La NF C 15-100 :
est le référentiel qui permet d'assurer la sécurité, le bon fonctionnement des installations électriques basses tension et les besoins normaux des usagers.
Cette nouvelle version s'inscrit dans la continuité des précédentes en prenant compte :

◦les besoins actuels des exploitants et usagers,
◦l'évolution des pratiques et de la mise en oeuvre des matériels,
◦l'évolution des matériels.

Les principales évolutions sont les suivantes Arrow :

◦dispositif différentiel à courant résiduel de type A obligatoire pour les matériels susceptibles de générer des courants à composante continue,
◦mise en oeuvre de parafoudre dans certain cas,
◦prise en compte dans le dimensionnement du conducteur neutre des courants harmoniques,
◦contrôleur permanent d'isolement pour la surveillance des matériels hors tension,
◦introduction du coefficient 3 entre la sensibilité de deux DDR placés en série pour assurer une sélectivité totale ,
◦évolution des volumes des salles d'eau,
◦pour les établissements agricoles : protection 30 mA généralisée à tous les socles de prise de courant,
◦pour les parcs de caravanes : 4 socles de prises de courant par coffret, protégés individuellement par un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA,
◦sectionnement du fil pilote obligatoire pour les installations de chauffage électrique.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://electricite-bormes.forumactif.com
 
Qu est ce que la norme francaise 15-100 ?
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 points au niveau de la norme
» 1990: Le 5 novembre énorme triangle avec à chaque extrémité une lumière sur Nanterre (92)
» Insolite : Un énorme X sur Mercure
» Norme Tier 6: les premiers modèles en test
» Norme NFC 15-100

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cht'i Elec à Bormes-Les-Mimosas  :: Messages du Forum :: FORUM ELECTRICITE CH TI ELEC-
Sauter vers: