Indiqué par un logo sur le matériel électrique, celà indique
l'Indice de Protection (
IP), exemple : IP45. Ce sigle indique le degré de protection de l'appareil contre les aggresions extérieures :
notamment les objets et la poussière (indice de 4) et l'eau (indice de 5).
voir les indices ci dessous pour mieux comprendre
Il est composé donc de 2 lettres suivies de 2 chiffres :
ex : IP 45
le premier indice correspond au : 4
Degré de protection contre la pénétration des objets ou poussières 0 Aucune protection
1 Une sphère de diamètre supérieur ou ègale à 50 mm : Un contact involontaire avec le dos de la main est impossible.
2 Une sphère de diamètre supérieur ou ègale à 12 mm : Un contact avec le doigt est impossible.
3 Un fil de diamètre supérieur ou ègale à 2,5 mm : Un contact avec un outil de type tounevis est impossible.
4
Un fil de diamètre supérieur ou ègale à 1 mm 5 La poussière fine (talc) (pas de trace visible)
6 La poussière fine (talc), il n' y a aucune trace, même microscopique
le deuxième indice correspond au : 5
Degré de protection contre la pénétration des liquides (eau)0 Aucune protection
1 Les gouttes d'eau tombant à la verticale
2 Les gouttes d'eau tombant avec un angle maximal de 15° par rapport à la verticale
3 Une pluie faisant un angle de 60° maximal par rapport à la verticale
4 Un arrosage dans toute les directions
5
L'eau projetée par une lance de 6,3 mm à une pression de 0,3 bar6 L'eau projetée par une lance de 12,5 mm à une pression de 1 bar
7 Immersion totale à 1 mètre.
8 Matériel submersible.
Anciennement, l'indice IP comportait 3 chiffres. Le troisième représentait l'indice de protection contre les chocs mécaniques. Il a été remplacé par un nouvel indice : l'indice IK.